醫療it隔離電源
來源: 時間:2023-12-04 點擊: 次
什么是醫療it隔離電源:
醫用隔離電源系統(簡稱醫用IT隔離電源)主要用于醫療手術室,ICU,CCU室等2類場所。其的功能就是為特殊場所提供安全供電系統(IT系統)。
醫療it隔離電源可靠性:
醫療it隔離電源,醫用隔離變壓器:醫用隔離變壓器分為單相和三相,為IT系統提供安全電源。 在國際電工協會IEC60364標準中規定,在醫療領域,由電網電源供電,用于維持生命或外科手術的醫療電器設備,以及用于手術室照明和類似照明設備,額定電壓超過AC25V 或DC60V的設備,必須使用帶絕緣電阻監視儀的IT系統。醫用隔離電源系統(IT系統)目的就是保證為該場所內的醫療電器提供一個安全可靠的電源,以確保病人的安全。
醫療it隔離電源作用:
(IT系統,即中性點不接地配電源系統)
1. IT系統因降低了接觸電壓和電網對地漏電流(有效控制對心臟的直接漏電
流),故人身觸電后危險被降到最小程度;現在國際上對醫療領域中的手術室、ICU、CCU等重要場所通常采用局部“中性點不接地的供電系統”(即“IT系統”或稱“隔離電源系統”)供電。通過單相3KVA-10KVA的隔離變壓器給這些場所供電,首先可以防止其它供電回路中的漏電流通過接地線竄入手術室、ICU、CCU的醫療電氣設備上對病人的安全構成威脅;另外,一旦隔離電源上所接的負載(如各種醫療電氣設備)出現對地故障,因對地不能構成回路,只能產生一個很小的容性漏電流,極大地保護了病人免遭漏電流的傷害。
醫用IT隔離電源參數:
1.型號:TJD-10KVA 容量:10KVA
2. 輸入額定電壓:三相380V 或 單相220V
輸出額定電壓 三相380V 或 單相220VV
3.空載電流:<1% 4.阻抗; :<4%
5.負載損耗::<1200W
6.工作頻率:50Hz-60Hz
7. 效 率:≥95% 8. 溫 升:<60K
9.波形畸變:<0.1%
10. 高壓測試:2500V, 1分鐘無擊穿
11.絕緣電阻:繞阻對地絕緣電阻 ≥500M歐
12.初級對次級絕緣電阻 ≥500M歐
13. 過載能力: 2倍額定電流1min無異常
14.材質:銅芯 15.絕緣等級:H級
16.連接方式:Dyn11,17.噪音<65Db
18.防護等級 IP54/IP2019.冷卻方式 風冷
醫療it隔離電源建議接入IT電網的用電設備:
a)呼吸機 b)恒溫培養箱
c)透析設備 d)麻醉設備
e)病人監護設備 f)高頻外科設備
g)輸液泵 h)注射泵
i)心肺機 j)心力記錄器
k)脈壓機 l)心律電子脈沖調節器等
3. 手術室/ICU病房/CCU病房IT電源系統的基本配置:
⑴ 隔離變壓器
⑵ 絕緣監視儀
⑶ 變壓器負載和溫度監視設備
⑷ 外接報警顯示設
如有需要了解醫用隔離專用變壓器|醫療it隔離電源|什么是隔離電源|醫用IT隔離電源參數請致電我司:0755-28260607 或直線 186-8152-5020(微信同號)或加QQ: 2692556261 來電一定會給您一個滿意結果!
本方來源網絡,如轉載請注明出處騰駿達,http://www.azwv.cn
購買產品流程:產品咨詢>>方案制定>>產品選型>>訂定生成>>付款>>送達>>享受終身售后維保
售后保障及承諾:10分鐘響應>>36個月質保>>終身維護>>質優價廉 公司倉儲配送點:廣東,浙江,云南,江蘇,海南,河南,山東,深圳,東莞,中山,廣州,長沙,北京。
?注:公司產品一律實行國家三包政策,產品凡是在公司保修期內發生任何質量問題可免費退換!(客戶特殊要求除外)本 企業產品經檢測安全認證,客戶可放心選購、安全使用!!!終身提供維保服務,24小時免費指導安裝,客戶可放心選購、安全使用 !
本文由騰駿達提供,文章轉載請注明出處:http://www.azwv.cn
上一條:醫院醫療設備專用穩壓器安裝使用與維護??下一條:醫用穩壓器哪個牌子好